2017/11/16 08:19
Устройство проверки автоматических выключателей УПАВ-10 М
Назначение
Устройство проверки автоматических выключателей предназначено:
1. для проверки работоспособности и контроля ампер–секундных характеристик автоматических выключателей переменного тока промышленной частоты в диапазоне 10 А—10 кА, с измерением и регистрацией величин времени и тока, пропускаемого через автоматический выключатель, далее АВ;
2. для проверки и аттестации токовых измерительных и защитных трансформаторов тока, первичным током;
3. для проверки и калибровки токовых реле;
4. для проверки и калибровки тепловых токовых реле;
5. для проверки плавких предохранителей;
6. может использоваться в качестве регулируемого источника переменного тока до 10 кА в силовых цепях низкого импеданса для лабораторных работ.
Для обеспечения электробезопасности персонала, выходные токопроводящие цепи гальванически развязаны от питающей сети.
Величина напряжения на выходных шинах устройства, при полностью открытом тиристорном ключе не превышает 7 В, что благоприятно сказывается на контактах автоматических выключателей в момент отключения - значительно уменьшается их износ при многократных испытаниях.
Также есть возможность изготовления и поставки:
Устройство проверки автоматических выключателей УПАВ- 6 М, 14 М, 16 М, 18 М и 20 М.
Технические характеристики
Напряжение питания, В* 380 10
Частота питающей сети, Гц 50 1
Максимальный ток потребления питающей сети, А 140
Максимальное напряжение на выходных шинах, В 7
Максимальный ток на выходных шинах (действующее значение), кА 11
Максимальная потребляемая мощность устройства, кВА 55
** Диапазон True RMS измерения и регистрации выходного тока, А,
при погрешности измерения менее 3 20 - 11000
Диапазон измерения и регистрации длительности выходного тока, сек,
при погрешности измерения менее 1, 5 0, 01 - 9999
Порог срабатывания температурной защиты, С 9610
Габаритные размеры, мм 532 х 244 х 424
Масса прибора без гибких шин, кг, не более 56
Средний срок службы прибора, лет 10
*Допускается питание устройства от напряжения 220 В, при этом максимальный выходной ток = 9 кА.
**Технические характеристики соответствуют приведенным значениям при эксплуатации прибора в комплекте с регулятором напряжения однофазным (РНО).
Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающего воздуха, С -5 – +35
Относительная влажность воздуха при t=25С, % 80
Атмосферное давление, мм. рт. ст. 630 - 800
Дополнительная функция источника постоянного тока приставки ВП-2, 4 и 6 (на 2 кА, 4 кА и 6 кА) в комплект не входит:
Выпрямитель полупроводниковый ВП–2, 4 и 6 разработано для работы в составе серийного прибора УПАВ–10 М. Установка УПАВ–10 М является регулируемым источником переменного тока, а также измеряет и регистрирует время токовые характеристики тестируемого автоматического выключателя. Предназначенное для тестирования автоматических выключателей постоянного тока, первичным током до 6 кА. Может применяться как источник выпрямленного тока до 6 кА, в силовых цепях низкого импеданса, для лабораторных работ.
Оборудование можно комплектовать в различных вариантах:
- источник переменного тока от 6 кА до 20 кА (УПАВ-6 М – УПАВ-20 М);
- источник постоянного тока от 2 кА до 6 кА (ВП-2 – ВП-6);
Например: минимальная комплектация УПАВ-6/2 М (переменный ток 6 кА, постоянный ток 2 кА) и максимальная комплектация УПАВ-20/6 М (переменный ток 20 кА, постоянный ток 6 кА).
Области применения блока ВП:
Выпрямительный блок незаменим при проведении следующих работ:
• проверки автоматических выключателей постоянным током;
• измерение времени срабатывания выключателей;
• измерение переходного сопротивления соединений;
• проверка оборудования тяговых подстанций ж/д, железнодорожной инфраструктуры, метрополитена, трамвайного и троллейбусного транспорта и научно-исследовательской лабаратории;
• проверка оборудования питания собственных нужд;
• проверка систем защит постоянным током.
Срок гарантии 1 год.
Количество поставки: любое.