Установка проверки простых защит – 450/3000

2017/11/16 08:19
Предлагаем Вашему вниманию
Установка проверки простых защит – 450/3000
Данная установка незаменима для технического персонала службы РЗА. Отличительные особенности установки – простота и надежность в эксплуатации.


Предназначено:

Для наладки и проверки устройств простых релейных защит РЗА, на месте их установки на электростанциях, подстанциях, промышленных предприятиях или в лабораториях.
Для наладки и проверки элементов электроавтоматики (электромагнитных реле, контакторов, пускателей и т. п.).
Для наладки и проверки автоматических выключателей.
Устройство выполнено в едином корпусе, что создает дополнительные удобства при эксплуатации. В своем составе имеет соединительные провода и кабели для подсоединения испытываемых устройств.

Также есть возможность изготовления и поставки:
Установка проверки простых защит - 450/200 и 450/2000.


Технические данные:

Общие данные:
Напряжение питающей сети переменного тока, В - 220±10%(50 Гц);
Максимальный ток потребления питающей сети, А - 40;
Максимальная потребляемая мощность, (В×А) - 7000;
Температура окружающей среды -10…+45 °C.
Температура хранения -20...+45 °C.
Относительная влажность воздуха при температуре +25˚С, %, не более - 80.
Атмосферное давление, мм рт. ст. - от 630 до 800.
Вес устройства, без учета комплекта соединительных проводов, кг,
не более - 36.
Режим работы длительный, не менее 120 мин.
Средний срок службы, лет – 10.

Выходное напряжение:
Диапазон выходного синусоидального напряжения, сетевой частоты, формируемого устройством разбит на три под диапазона:
0 –– 50 (В);
0 –– 250 (В);
0 –– 450 (В).
Диапазон выходного выпрямленного напряжения, формируемого устройством, разбит на три под диапазона:
0 –– 50 (В);
0 –– 250 (В);
0 –– 450 (В).
Точность измерения выходного напряжения, (%) – 1, 5.
Разрешение измерения выходного напряжения, (мВ.) – 10.
Выходной ток:
Диапазон выходного синусоидального тока, сетевой частоты, формируемого устройством разбит на три под диапазона:
0 –– 20 (А);
0 –– 200 (А);
Опционально, для проверки автоматических выключателей, добавлен диапазон выходного фазоимпульсного тока сетевой частоты:
0 –– 3000 (А).
Для проверки внешних трансформаторов тока, с вторичным током равным 5 А, в устройстве предусмотрен диапазон измерителя тока:
0 –– 5 (А);
Точность измерения выходного тока, (%) - 1, 5.
Разрешение измерения выходного тока, (мА.) –10.


Дополнительно:
Измеритель временных интервалов в диапазоне 0, 1 мс –– 99999, 9 (с).
Точность измерения временного интервала не более –– ±0, 1(мс).
Разрешение измерения временного интервала, (мс) - 0, 1.
Таймер временного интервала включения испытательного напряжения и тока на выходные клеммы устройства в диапазоне 10 мс ––– 99999, 9 (с).


Спецификация выходных параметров установки.

ВЫХОД U1:~450/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения, В 0, 2..50 2, 0..250 4, 0..450
Номинальный выходной ток, А 5 5 3
Максимальный выходной ток, А 8 8 5
Номинальная выходная мощность, кВА, 1, 5
Максимальная выходная мощность, кВА, 2, 5
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с РНО, (ЛАТРом) , В, не более 0, 1 0, 25 0, 45
Защита: FU1-Предохранитель проволочный, А 10

ВЫХОД U1:±450/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения, В 0, 2..50 2, 0..250 4, 0..450
Номинальный выходной ток, А 5 5 3
Максимальный выходной ток, А 8 8 5
Номинальная выходная мощность, кВА, 1, 5
Максимальная выходная мощность, кВА, 2, 5
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с РНО, (ЛАТРом) , В, не более 0, 1 0, 25 0, 45
Защита: FU1-Предохранитель проволочный, А 10

ВЫХОД U2: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения, В 0, 05…..10
Диапазон регулировки выходного тока, А 0…20 0…200
Номинальный выходной ток при работе с РНО, (ЛАТРом), А 20 200
Максимальный выходной ток при работе с встроенным РНО, (ЛАТРом), А 22 220
Защита: Автоматический выключатель устройства С 25, уставка Im измерителя тока устройства 22 220

ВЫХОД U3: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения, В 0, 03…..3, 3
Диапазон регулировки выходного тока, А 0…2000
Максимальный выходной ток при работе с встроенным ТР, А 3000
Защита: Автоматический выключатель устройства С 25, уставка Im измерителя тока устройства 2200


Срок гарантии 1 год.
Аппарат метрологически аттестован.
Количество поставки: любое.

Статистика

Просмотров 6